Системы автоматизированного управления «ЭНТРОМАТИК» созданы на базе ПЛК компании Unitronics для осуществления контроля и эффективного управления котельными, которые оснащены водогрейными и (или) паровыми котлами марки «Термотехник». Эти установки, разработанные и изготовленные ООО «ЭНТРОРОС», делают процесс производства тепловой энергии максимально экономичным и безопасным.

По материалам компании Klinkmann,
официального дистрибьютора Unitronics в РФ

Система автоматизированного управления (САУ) «ЭНТРОМАТИК» была создана для котельных. Учитывая, что САУ «ЭНТРОМАТИК» изначально задумывалась как серийный продукт, при ее разработке особое внимание было уделено выбору контроллера, который должен был обладать малыми габаритными размерами, сокращал бы ценовую нагрузку и позволял конфигурировать состав средств автоматизации (ПЛК) под стандартные тепловые решения. После глубокого мониторинга рынка контроллеров разработчики пришли к выводу, что контроллеры компании Unitronics полностью соответствуют этим требованиям.

В отличие от стандартного подхода к проектированию автоматизации котельных, который сводится к индивидуальным решениям для конкретного объекта, компания ­«ЭНТРОРОС» пошла по пути разработки готового решения и создала САУ «ЭНТРОМАТИК» – продукт для серийного производства. Он позволяет заказчикам сократить время и средства на разработку проекта, а позже, в период эксплуатации, дает возможность получить гарантированную техническую поддержку.

Познакомим читателей с данным решением на примере автоматики для водогрейных котлов «ЭНТ­РОМАТИК 100М» и «ЭНТРОМАТИК 101» (рис. 1), разработанной на базе контроллеров V120-22‑R6C и V120-22‑R2C соответственно.

Рис. 1. Внешний вид и информационный экран САУ «ЭНТРОМАТИК 100М (101)»

Почему были выбраны именно эти ПЛК? На взгляд специалистов компании «ЭНТРОРОС», автоматика должна быть простой в обслуживании, привлекательной по цене и, конечно, надежной, а выбранные контроллеры отличаются этими характеристиками. Во‑первых, они имеют такое преимущество, как небольшие размеры, а во‑вторых, позволяют конфигурировать функциональность в зависимости от состава оборудования котельной, что позволяет заказчику не переплачивать за лишнюю функциональность (как зачастую происходит при индивидуальном подходе к проектированию). Для примера рассмотрим такую конфигурацию: котельная состоит из трех отопительных котлов «Термотехник» (рис. 2) с установленными на них модулируемыми горелками; в котельной – два отопительных контура и один контур ГВС с частотным регулированием. В данном случае заказчику достаточно приобрести автоматику, состоящую из «ЭНТРОМАТИК 100М» (для одного ведущего котла), «ЭНТРОМАТИК 101» (для двух ведомых котлов) и как опцию добавить блоки расширения IO-AI4‑AO2, IO-RO16 для управления контурами отопления и ГВС. Если бы в котельной не было контуров отопления и ГВС, то блоки расширения не понадобились бы. В этой конфигурации мастер – контроллер V120-22‑R6C, который дополнительно выполняет функцию каскадного управления, собирая информацию со слейв‑контроллеров V120-22‑R2C по цифровой шине CANbus. Кроме того, предусмотрена возможность диспетчеризации котлового оборудования, которая осуществляется по протоколу Modbus с помощью подключения к соответствующим портам контроллеров.

Читайте также:  Создание букетов из искусственных цветов своими руками

Рис. 2. Котел «Термотехник» ТТ 100, оснащенный САУ «ЭНТРОМАТИК», на выставке в Москве

Чем хорош модульный принцип автоматизации для конечного заказчика? Отсутствием переплаты за неиспользуемые функции, иными словами, все входы/выходы контроллера задействованы по максимуму. Контроллер позволяет работать без включенных блоков расширения, несмотря на то что эти блоки заданы в конфигурации программного обеспечения VisiLogic. Блоки достаточно активировать с экрана контроллера.

Внешний вид устройства «ЭНТ­РОМАТИК 110М» также разработан на базе контроллера V120-22‑R6C.

Еще один пример серийной автоматики для паровых котлов – EBC 501.10 (рис. 3). Эта система управления (СУ) разработана на базе контроллера V570-57‑T20BE5B и может работать как в комплексе с другими СУ, так и независимо, чем достигается высокий уровень автоматизации котельной.

Рис. 3. Устройство автоматики для паровых котлов «ЭНТРОМАТИК EBC 501.10»

Компания «ЭНТРОРОС» уже более 10 лет производит свою продукцию и поставляет ее по всей России и в ближнее зарубежье, в частности в Белоруссию и Казахстан. Задача компании – расширить свое присутствие на рынке теплоэнергетики, предоставляя заказчикам возможность сократить затраты на всех этапах, начиная от стадии проектирования и заканчивая эксплуатацией. В планах компании запустить в производство прямоточные паровые котлы и собственные горелки, вопрос автоматизации этого оборудования не за горами. Исходя из опыта применения контроллеров Unitronics, логично предположить, что при выборе устройств для автоматизации котлового оборудования инженеры «ЭНТРОРОС» отдадут им предпочтение.

Рис. 4. Обучение специалистов в компании «ЭНТРОМАТИК»

В заключение приведем мнение Дмитрия Александровича Федорова, начальника сектора специальных разработок (ЭиА) компании «ЭНТРОРОС».

«Опыт использования контроллеров компании Unitronics подсказывает мне, что не все возможности контроллера и программного обеспечения я использую в своих разработках, – считает специалист. – Не потому, что я их не знаю, а потому, что опираюсь на знания тех людей, которые в дальнейшем будут эксплуатировать этот контроллер. Зачастую этих знаний у эксплуатирующего персонала не хватает, поэтому компания «ЭНТРОРОС» проводит обучение специалистов, и мне, как разработчику, надо сделать так, чтобы все возможности контроллера были удобны и понятны. В частности, этой задаче служит использование различных программных утилит, разработанных компанией Unitronics, в эксплуатационной практике. Например, утилита SD Card Suite позволяет записывать технологические параметры парового котла и аварийные события на SD-карту, чтобы в дальнейшем использовать данные с SD для создания отчетов. Утилита UniOPC Server дает возможность заказчику выполнить диспетчеризацию автоматики с выводом информации в существующую SCADA-программу».

Читайте также:  Ива хакуро нишики кустовая

Cтатья опубликована в журнале "ИСУП" №2(68)_2017

►Система управления паровым котлом ЕBC501 использует программируемый логический контроллер (ПЛК) с сенсорным экраном. Для выбора какой-либо функции необходимо коснутся пальцем экрана в нужной области.
►Система управления котлом ЕBC501 имеет журнал аварий, который состоит из двух разделов: журнала текущих аварий и журнала истории аварий, с возможностью записи журнала аварий на SD-карту.
Основные функции системы:
Периодическая продувка котла.
Система регулярно открывает быстродействующий запорный клапан продувки через регулируемый период открытия и регулируемое время паузы в целях удаления шлама (осадков соли, реагентов дегазации и т.д.), накопленного в области дна котла. Система позволяет выбрать автоматический или ручной режим работы клапана продувки.
Контроль проводимости.
Датчик проводимости измеряет значение проводимости котловой воды и преобразует его в электрический стандартый сигнал (4-20 мА). Этот сигнал обрабатывается в ЕBC501 и оценивается независимо от выбранного режима управления.
Двухпозиционное управление уровнем воды с функцией максимального уровня.
Управление уровнем воды предусматривается через две точки переключения, соответственно включения и выключения питательного насоса с помощью регулируемой уставки (средний уровень воды LK, заданный на 60%). Кроме того, EBC501 открывает или закрывает электроклапан корректировки давления в магистрали подачи воды.
Модулируемое управление уровнем воды в котле с функцией максимального уровня.
Управление уровнем воды предусматривается ПИД-регулированием по заданной уставке (средний уровень воды LK, заданный на 60%).
Управление двух- и трехступенчатой горелкой.
Давление котла используется в качестве переменной для исполнительного органа горелки. Преобразователь давления измеряет давление в котле и преобразовывает его в стандартный электрический сигнал (4-20 мА). Этот сигнал обрабатывается в системе ЕBC501 и сравнивается со значением уставки регулируемого параметра. По условию сравнения текущего значения и уставки формируется сигнал управления горелкой. Горелка может быть включена и выключена автоматически и отключена через управление горелкой на сенсорной панели ЕBC501.
Управление модулируемой горелкой.
Давление котла используется в качестве переменной для исполнительного органа горелки. Преобразователь давления измеряет давление в котле и преобразовывает его в стандартный электрический сигнал (4-20мА). Этот сигнал обрабатывается в системе ЕBC501 и сравнивается со значением уставки регулируемого параметра, по условию сравнения текущего значения и уставки
формируется сигнал управления горелкой.
Управление двумя подпиточными насосами по открытию клапана подпитки (параллельный режим).
Питательные насосы подают воду из емкости подачи воды (деаэраторный бак) в котел. Включение и выключение насосов подпитки в параллельном режиме происходит по сигналу на включение или выключение клапана подпитки. Один насос в работе, второй в резерве.
Переключение насосов происходит при:
• истечении заданного времени;
• аварии насоса.
Управление двумя подпиточными насосами дискретно по уровню воды в котле.
Управление уровнем воды предусматривается через две точки переключения, соответственно включения и выключения питательного насоса с помощью регулируемой уставки (средний уровень воды LK, заданный на 60% (см. двухпозиционное регулирование уровня воды в котле).
Переключение насосов происходит при:
• прошествии заданного времени;
• аварии насоса.
Частотное управление двумя подпиточными насосами
Управление уровнем воды предусматривается регулированием расхода питательного насоса с помощью регулируемой уставки (средний уровень воды LK, заданный на 60%).
Переключение насосов происходит при:
• прошествии заданного времени;
• аварии насоса.
Котловой парозапорный клапан с функцией интегральной защиты
Паровой запорный клапан отделяет парогенератор от общей паровой сети. Паровой запорный клапан может работать в автоматическом и ручном режимах.
Управление температурой уходящих газов
Регулирование температуры дымовых газов выполняется по заданной уставке в ЕВС501 в случае применения клапана экономайзера или применения 3-х ходового клапана со стороны подводимой воды в экономайзер. Температура дымовых газов (TG) заданная на заводе 130ºС.

Ссылка на основную публикацию
Филировка машинкой для стрижки волос
Метод филировки применяется на завершающей стадии стрижки и заключается в состригании кончиков волос на разном уровне. Благодаря прореженным кончикам короткие...
Усилитель постоянного напряжения на операционном усилителе
Практическое применение операционных усилителей.Часть первая. Автор: Опубликовано 01.01.1970 Всем привет. В этой статье мы обсудим некоторые аспекты практического применения операционных...
Усилитель с алиэкспресс для s90
Приветствую уважаемых членов данного сообщества!Чтобы не закидали помидорами, сразу предупрежу, что в данной теме я лузер, в технических аспектах не...
Фикус осыпается и желтеет
Ну кто сказал, что уход за фикусами не составляет труда? Даже обычные формы при неправильных условиях содержания сразу реагируют пожелтением...
Adblock detector